Здравствуйте, Гость ( Авторизация | Регистрация )
![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
Matveev |
![]()
Создана
#221
|
Профи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: VIP Сообщений: 4,470 Зарегистрирован: 6-October 13 Из: СВАО Пользователь №: 60,467 Интересы: -------------- Пол: мужской Номер карты: 2202******7166 Репутация: 403 кг ![]() ![]() |
QUOTE(kotov @ Dec 25 2017, 18:37) Трещины в каком месте? Второй вопрос укажите сечение боровка и сэндвича внутри в месте стыка. Трещины в основном вертикальные до 2-мм,горизонтальные еле заметны примерно вот так ![]() Не сосем понял вопрос (сечение) это внутренний диаметр? Сообщение отредактировано Matveev: Dec 25 2017, 19:10 -------------------- ......,..
. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
kotov |
![]()
Создана
#222
|
Профи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: VIP Сообщений: 12,659 Зарегистрирован: 10-January 09 Из: М.о. Пользователь №: 7,342 Пол: мужской Репутация: 790 кг ![]() ![]() |
боровок из кирпича стыкуется с сэндвичем так . Нужно знать диаметр внутренний сэндвича и размер внутри боровка он прямоугольный .
-------------------- Все находки в дело.
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Matveev |
![]()
Создана
#223
|
Профи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: VIP Сообщений: 4,470 Зарегистрирован: 6-October 13 Из: СВАО Пользователь №: 60,467 Интересы: -------------- Пол: мужской Номер карты: 2202******7166 Репутация: 403 кг ![]() ![]() |
QUOTE(kotov @ Dec 25 2017, 18:56) боровок из кирпича стыкуется с сэндвичем так . Нужно знать диаметр внутренний сэндвича и размер внутри боровка он прямоугольный . Сендвич 200 мм,переходник в месте кирпичной кладки размером со стандартный кирпич -------------------- ......,..
. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Matveev |
![]()
Создана
#224
|
Профи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: VIP Сообщений: 4,470 Зарегистрирован: 6-October 13 Из: СВАО Пользователь №: 60,467 Интересы: -------------- Пол: мужской Номер карты: 2202******7166 Репутация: 403 кг ![]() ![]() |
-------------------- ......,..
. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
kotov |
![]()
Создана
#225
|
Профи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: VIP Сообщений: 12,659 Зарегистрирован: 10-January 09 Из: М.о. Пользователь №: 7,342 Пол: мужской Репутация: 790 кг ![]() ![]() |
Ищите проблему в районе боровка , стенки внутри должны быть без уступов гладкие от печной трубы до сэндвича.
Внутренний размер внутри печной трубы , боровка , сэндвича абсолютно должны быть одинаковы. Это обязательное условие . Благодарю за фото монтажа ![]() Что бы я в таком случае сделал- утеплил бы открытое железо мин. ватой до весны для самоуспокоения и переделал трубу прямую от печи. Сообщение отредактировано kotov: Dec 25 2017, 19:38 -------------------- Все находки в дело.
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
tartu |
![]()
Создана
#226
|
Пользователь ![]() ![]() Группа: Забанены Сообщений: 42 Зарегистрирован: 22-December 17 Из: все вокруг да около Пользователь №: 2,370,770 Пол: мужской Репутация: 1 кг ![]() ![]() |
1 переходник должен быть не менее 0,8-1мм
2 скорее всего переходник и сендвич соединены по дыму, а надо по конденсату. 3 возможно железки между собой не герметизировались 4 да трубу надо утеплить, не мин ватой ,а базальтовый картон фольгированный и заклеить стыки фольго скотчем Соединение переходник\сендвич однозначно надо перебрать -------------------- Зачем же жена я тебя продаю?
Такая скотина нужна самому! |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Matveev |
![]()
Создана
#227
|
Профи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: VIP Сообщений: 4,470 Зарегистрирован: 6-October 13 Из: СВАО Пользователь №: 60,467 Интересы: -------------- Пол: мужской Номер карты: 2202******7166 Репутация: 403 кг ![]() ![]() |
QUOTE(tartu @ Dec 25 2017, 19:49) 1 переходник должен быть не менее 0,8-1мм 2 скорее всего переходник и сендвич соединены по дыму, а надо по конденсату. 3 возможно железки между собой не герметизировались 4 да трубу надо утеплить, не мин ватой ,а базальтовый картон фольгированный и заклеить стыки фольго скотчем Соединение переходник\сендвич однозначно надо перебрать Спасибо. -------------------- ......,..
. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
butrixa |
![]()
Создана
#228
|
Профи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: VIP Сообщений: 2,927 Зарегистрирован: 2-December 15 Из: Яр.обл Пользователь №: 2,342,302 Пол: мужской Репутация: 843 кг ![]() ![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Matveev |
![]()
Создана
#229
|
Профи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: VIP Сообщений: 4,470 Зарегистрирован: 6-October 13 Из: СВАО Пользователь №: 60,467 Интересы: -------------- Пол: мужской Номер карты: 2202******7166 Репутация: 403 кг ![]() ![]() |
QUOTE(butrixa @ Dec 25 2017, 21:37) А в чём разница? -------------------- ......,..
. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
butrixa |
![]()
Создана
#230
|
Профи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: VIP Сообщений: 2,927 Зарегистрирован: 2-December 15 Из: Яр.обл Пользователь №: 2,342,302 Пол: мужской Репутация: 843 кг ![]() ![]() |
QUOTE(Matveev @ Dec 25 2017, 21:49) А в чём разница? В том что на Вашей трубе между кирпичной кладкой и сэндвичем участок голой металлической трубы. Она быстро остывает, и даёт конденсат. Попробуйте этот участок утеплить не горючем материалом. Но это моё мнение, решать вам. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Matveev |
![]()
Создана
#231
|
Профи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: VIP Сообщений: 4,470 Зарегистрирован: 6-October 13 Из: СВАО Пользователь №: 60,467 Интересы: -------------- Пол: мужской Номер карты: 2202******7166 Репутация: 403 кг ![]() ![]() |
-------------------- ......,..
. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
butrixa |
![]()
Создана
#232
|
Профи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: VIP Сообщений: 2,927 Зарегистрирован: 2-December 15 Из: Яр.обл Пользователь №: 2,342,302 Пол: мужской Репутация: 843 кг ![]() ![]() |
QUOTE(Matveev @ Dec 25 2017, 21:59) Переходник из нержавейки делают, и внутреннюю трубу сэндвича. Наружную трубу сэндвича обычно делают из простой оцинковки для удешевления. На фото через крышу пустили полностью из нержавейки (чтоб с улицы красиво смотрелось) Сообщение отредактировано butrixa: Dec 25 2017, 22:07 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Matveev |
![]()
Создана
#233
|
Профи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: VIP Сообщений: 4,470 Зарегистрирован: 6-October 13 Из: СВАО Пользователь №: 60,467 Интересы: -------------- Пол: мужской Номер карты: 2202******7166 Репутация: 403 кг ![]() ![]() |
QUOTE(butrixa @ Dec 25 2017, 21:59) В том что на Вашей трубе между кирпичной кладкой и сэндвичем участок голой металлической трубы. Она быстро остывает, и даёт конденсат. Попробуйте этот участок утеплить не горючем материалом. Но это моё мнение, решать вам. Думаю надо этих "печников"брать за одно место и пусть переделывают! Сложили так что начинаю топить,открываю поддувало и сразу появляется прерывистая тяга с сильным буркуещим звуком и начинает дымить со всех щелей,уже на герметик закрыл все прочистные лючки! Приходится оставлять поддувало приоткрытым на пол сантима! -------------------- ......,..
. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Gellerions |
![]()
Создана
#234
|
Старожил ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Забанены Сообщений: 893 Зарегистрирован: 27-December 16 Из: НОВОРОССИЯ Пользователь №: 2,357,270 Металлоискатель: Explorer Пол: мужской Репутация: 94 кг ![]() ![]() |
QUOTE(tartu @ Dec 25 2017, 19:49) 1 переходник должен быть не менее 0,8-1мм 2 скорее всего переходник и сендвич соединены по дыму, а надо по конденсату. 3 возможно железки между собой не герметизировались 4 да трубу надо утеплить, не мин ватой ,а базальтовый картон фольгированный и заклеить стыки фольго скотчем Соединение переходник\сендвич однозначно надо перебрать Бред! -------------------- Война из парня мужика делает. А мужиком быть правильно ! (х/ф Война)
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Gellerions |
![]()
Создана
#235
|
Старожил ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Забанены Сообщений: 893 Зарегистрирован: 27-December 16 Из: НОВОРОССИЯ Пользователь №: 2,357,270 Металлоискатель: Explorer Пол: мужской Репутация: 94 кг ![]() ![]() |
[quote=Matveev,Dec 25 2017, 22:13]
Думаю надо этих "печников"брать за одно место и пусть переделывают! Сложили так что начинаю топить,открываю поддувало и сразу появляется прерывистая тяга с сильным буркуещим звуком и начинает дымить со всех щелей,уже на герметик закрыл все прочистные лючки! Приходится оставлять поддувало приоткрытым на пол сантима! [/quoДумаю подсос воздуха маловероятен! Основной косяк мне видится с трубой на чердаке! По смеси ничего сказать не могу,не приходилось с такой работать. В целом все правильно вам подсказали выше! Трубу переложить однозначно. С сечением 130×140. То что вам поставили как переходник,вообще непонятно что! Швы как вам сказали,затереть. Я по моему вам писал уже о том же. Ну и как вариант ещё,поставить нормальный переходник и насадить на него сендвичь как положено! Если у вас двухсотый,то хватит за глаза! Это думаю самый оптимальный из вариантов! -------------------- Война из парня мужика делает. А мужиком быть правильно ! (х/ф Война)
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Gellerions |
![]()
Создана
#236
|
Старожил ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Забанены Сообщений: 893 Зарегистрирован: 27-December 16 Из: НОВОРОССИЯ Пользователь №: 2,357,270 Металлоискатель: Explorer Пол: мужской Репутация: 94 кг ![]() ![]() |
QUOTE(butrixa @ Dec 25 2017, 21:59) В том что на Вашей трубе между кирпичной кладкой и сэндвичем участок голой металлической трубы. Она быстро остывает, и даёт конденсат. Попробуйте этот участок утеплить не горючем материалом. Но это моё мнение, решать вам. Все верно! Там как я вижу,стоит переходник с квадратного сечения в круг! При двухсотом диаметре трубы эти изыски лишние! Все нормально будет работать и с простым переходником! -------------------- Война из парня мужика делает. А мужиком быть правильно ! (х/ф Война)
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Gellerions |
![]()
Создана
#237
|
Старожил ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Забанены Сообщений: 893 Зарегистрирован: 27-December 16 Из: НОВОРОССИЯ Пользователь №: 2,357,270 Металлоискатель: Explorer Пол: мужской Репутация: 94 кг ![]() ![]() |
QUOTE(Matveev @ Dec 25 2017, 21:59) А вы заказывали какую трубу? Оцинкованную или нержавейку?! В первом случае вы в плюсе,а во втором вас обманули! -------------------- Война из парня мужика делает. А мужиком быть правильно ! (х/ф Война)
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
kotov |
![]()
Создана
#238
|
Профи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: VIP Сообщений: 12,659 Зарегистрирован: 10-January 09 Из: М.о. Пользователь №: 7,342 Пол: мужской Репутация: 790 кг ![]() ![]() |
[quote=Matveev,Dec 25 2017, 23:13]
Сложили так что начинаю топить,открываю поддувало и сразу появляется прерывистая тяга с сильным буркуещим звуком и начинает дымить со всех щелей,уже на герметик закрыл все прочистные лючки! Приходится оставлять поддувало приоткрытым на пол сантима! Прерывистая тяга от выступов внутри писал выше. Дым со всех щелей- сигнал о том же и наличие воздушной пробки в боровке, бывает при растопке в сырую погоду дымит пока газетами не подогрееш и пробка не рассосётся. Газеты запихивать в дальнюю стенку топки. Принимать печку у работников так - печь просохла немного протопили и закрываем задвижку , задвижки . Откуда дымок пойдёт -подмазать . Вопрос по распушке трубы в потолке -имеется ?. Важно в пожарном плане. Со временем с дымком по щелям гулять начинает огонь. -------------------- Все находки в дело.
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Gellerions |
![]()
Создана
#239
|
Старожил ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Забанены Сообщений: 893 Зарегистрирован: 27-December 16 Из: НОВОРОССИЯ Пользователь №: 2,357,270 Металлоискатель: Explorer Пол: мужской Репутация: 94 кг ![]() ![]() |
[quote=kotov,Dec 26 2017, 11:41]
[quote=Matveev,Dec 25 2017, 23:13] Сложили так что начинаю топить,открываю поддувало и сразу появляется прерывистая тяга с сильным буркуещим звуком и начинает дымить со всех щелей,уже на герметик закрыл все прочистные лючки! Приходится оставлять поддувало приоткрытым на пол сантима! Прерывистая тяга от выступов внутри писал выше. Дым со всех щелей- сигнал о том же и наличие воздушной пробки в боровке, бывает при растопке в сырую погоду дымит пока газетами не подогрееш и пробка не рассосётся. Газеты запихивать в дальнюю стенку топки. Принимать печку у работников так - печь просохла немного протопили и закрываем задвижку , задвижки . Откуда дымок пойдёт -подмазать . Вопрос по распушке трубы в потолке -имеется ?. Важно в пожарном плане. Со временем с дымком по щелям гулять начинает огонь. [/quote] Если у вас дым со всех щелей,можно попробовать увеличить сечение дымохода! Но по большому счёту печь нужно просто перелаживать! -------------------- Война из парня мужика делает. А мужиком быть правильно ! (х/ф Война)
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Matveev |
![]()
Создана
#240
|
Профи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: VIP Сообщений: 4,470 Зарегистрирован: 6-October 13 Из: СВАО Пользователь №: 60,467 Интересы: -------------- Пол: мужской Номер карты: 2202******7166 Репутация: 403 кг ![]() ![]() |
QUOTE(Gellerions @ Dec 26 2017, 12:50) Если у вас дым со всех щелей,можно попробовать увеличить сечение дымохода! Но по большому счёту печь нужно просто перелаживать! Дым идёт только через тех лючки и задвижки Ну вот а мне сказали что слишком сильная тяга. При чём открываешь топку и всё устаканивается ![]() Сообщение отредактировано Matveev: Dec 26 2017, 15:40 -------------------- ......,..
. |
![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
Упрощенная Версия · Рекламодателям | Сейчас: 22nd June 2025 - 21:12 | |
![]() |