Здравствуйте, Гость ( Авторизация | Регистрация )
Blackcat |
Aug 4 2017, 13:11
Создана
#1
|
Старожил Группа: Посетители Сообщений: 849 Зарегистрирован: 22-October 14 Из: Тульская губерния Пользователь №: 2,322,151 Металлоискатель: AKA Signum 7272m Пол: мужской Репутация: 39 кг |
Всех приветствую. Нужна помощь электриков.
Прикупил себе такой стаб в гараж, в связи с постоянным падением напруги. Так вот вопрос к электрикам. На каждый из трех каналов у него выход получается 2 кВт? Самый мощный потребитель у меня, это компрессор на 2.2 кВт. Можно ли объединить два канала, чтоб получить 4 кВт и оставить один канал в резерве как запасной? Вещь довольно дорогая, поэту нужны дельные советы! -------------------- На самом деле, я приношу удачу :)
|
Low |
Aug 4 2017, 16:19
Создана
#2
|
Бывалый Группа: Посетители Сообщений: 108 Зарегистрирован: 22-March 14 Из: 47 регион Пользователь №: 66,619 Металлоискатель: XP Deus Пол: мужской Репутация: 18 кг |
У Вас в гараже три фазы? Стаб трёхфазный и объеденить каналы - значит устроить КЗ.
|
Ioan Susanin |
Aug 5 2017, 16:03
Создана
#3
|
Профи Группа: VIP Сообщений: 21,597 Зарегистрирован: 23-January 10 Пользователь №: 14,751 Пол: мужской Репутация: 1066 кг |
Стабилизатор трехфазный и предназначен для подключения к нему трёхфазного оборудования , электродвигателей и пр. Объединять там ничего нельзя, нужно равномерно загружать фазы, чтоб перекоса не было . И не спалить дорогую вещь !
|
упёртый |
Aug 5 2017, 22:49
Создана
#4
|
Пользователь Группа: Забанены Сообщений: 73 Зарегистрирован: 21-December 16 Пользователь №: 2,357,117 Пол: мужской Репутация: 10 кг |
ТС думаю имел в виду развести 3 фазы по гаражу, нет ничего проще ,ставите распред шкаф , фазу и ноль на розетки и свет остальное на трёх фазники
|
kotov |
Aug 6 2017, 12:22
Создана
#5
|
Профи Группа: VIP Сообщений: 12,632 Зарегистрирован: 10-January 09 Из: М.о. Пользователь №: 7,342 Пол: мужской Репутация: 782 кг |
QUOTE(Blackcat @ Aug 4 2017, 14:11) Всех приветствую. Нужна помощь электриков. Прикупил себе такой стаб в гараж, в связи с постоянным падением напруги. Так вот вопрос к электрикам. На каждый из трех каналов у него выход получается 2 кВт? Самый мощный потребитель у меня, это компрессор на 2.2 кВт. Можно ли объединить два канала, чтоб получить 4 кВт и оставить один канал в резерве как запасной? Вещь довольно дорогая, поэту нужны дельные советы! Ваш стабилизатор не потянет ваш компрессор 2.2 квт , если он однофазный, в паспорте указано на одну фазу \канал\ нагрузка 2квт, больше нагружать проблемно. -------------------- Все находки в дело.
|
Упрощенная Версия · Рекламодателям | Сейчас: 28th March 2024 - 19:45 | |