Здравствуйте, Гость ( Авторизация | Регистрация )
Руся |
Sep 13 2017, 21:15
Создана
#1
|
Профи Группа: VIP Сообщений: 20,700 Зарегистрирован: 14-May 09 Из: Москва-Торопец Пользователь №: 9,827 Пол: мужской Репутация: 419 кг |
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Есть у меня под Торопцем маленький деревенский домик. Типичный пятистенок конца пятидесятых годов 20-го века. Печь, как я понимаю, из 19-го века, то есть дом перестраивали вокруг неё. Пол из досок и продувался как угодно. Потолок из полу брёвен, сверху утеплён как обычно - смесью глины с тростником (или что-то типа этого). В итоге, с потолка сыпался песок постоянно. Всё это меня не устраивало и несколько лет назад я утеплил домик: потолок затянул изоспаном и обшил белым ДВП, пол застелил 3 мм пенкой, потом ДВП и линолиум. Пол кривой наглухо, поэтому без кап. ремонта можно было только так, как мне кажется. В результате указанных мероприятий дом стал много теплее. Но Вентиляция практически отсутствует. У русской печи сильный недотяг - мал приток воздуха. Она из-за этого дымит. Открываешь окно - тяга резко увеличивается, дымление уходит. По ощущениям, повысилась влажность в доме и подвале. Подвал см 50, с углублением до 1.5 метра для хранения заготовок. Я так понимаю, надо делать вентиляцию. Знаю, на нашем форуме не мало строителей. Прошу посоветовать, как лучше сделать вентиляцию подвала и сруба? Моя мысль такова: прорезать в полу у печи 2-4 отверстия под ПВХ трубы 50-ки, вертикально внедрить короткие трубки с заглушками сверху, из дома. По необходимости трубы открывать от 1 до 4 и обеспечивать таким образом вентиляцию и подачу воздуха для печки. Вентиляцию подвала сделать отдельно, видимо. Есть ли смысл прорезать дополнительные отверстия с трубами и заглушками на чердак? Если да, то как оптимально расположить? Всем заранее спасибо за советы! |
sitr |
Sep 16 2017, 19:56
Создана
#2
|
Профи Группа: VIP Сообщений: 32,006 Зарегистрирован: 20-September 11 Из: Угреша Пользователь №: 34,050 Металлоискатель: V3i Пол: мужской Репутация: 910 кг |
Всё сложнее, это комплекс работ. Вы закрыли доступ воздуха через щели пола и уход воздуха через потолок. Если ещё стеклопакеты поставили то у вас парник. Это уже дом не 20-го века, поэтому обычный вариант воздухообмена в деревенском доме не работает.
Придётся чуток повозится с вентиляцией, да и при топке печи открывать форточку для притока воздуха. Гугл в помощь... https://www.youtube.com/watch?time_continue...3&v=j8vlTudlVfY Сообщение отредактировано sitr: Sep 16 2017, 20:24 -------------------- Последний раз живём !
Цену денег знают больные и умершие миллионеры. |
Руся |
Sep 17 2017, 21:49
Создана
#3
|
Профи Группа: VIP Сообщений: 20,700 Зарегистрирован: 14-May 09 Из: Москва-Торопец Пользователь №: 9,827 Пол: мужской Репутация: 419 кг |
QUOTE(sitr @ Sep 16 2017, 20:56) Всё сложнее, это комплекс работ. Вы закрыли доступ воздуха через щели пола и уход воздуха через потолок. Если ещё стеклопакеты поставили то у вас парник. Это уже дом не 20-го века, поэтому обычный вариант воздухообмена в деревенском доме не работает. Придётся чуток повозится с вентиляцией, да и при топке печи открывать форточку для притока воздуха. Гугл в помощь... https://www.youtube.com/watch?time_continue...3&v=j8vlTudlVfY Да, понятно, что я в прямом смысле перекрыл кислород. Гуглил, конечно. Это видео смотрел Есть всякие штуки интересные, но теряюсь в выборе. Потому и хочу услышать совет профи в этом вопросе. Но, что-то пока тишина Есть рекуператоры, есть клапана... вот и выбираю. Наверное, поставлю сразу несколько устройств. Форточку не придётся открывать. Придётся открывать заглушки в доп. вентиляции подвала. |
pav57 |
Sep 18 2017, 13:02
Создана
#4
|
Профи Группа: Забанены Сообщений: 2,582 Зарегистрирован: 7-October 07 Пользователь №: 2,756 Пол: мужской Репутация: 230 кг |
QUOTE(Руся @ Sep 17 2017, 22:49) ... Форточку не придётся открывать. Придётся открывать заглушки в доп. вентиляции подвала. - форточку по-любому нужно открывать, чтобы поступал чистый воздух, это необходимо для здоровья. Что касается подполья - герметизировать его конечно нельзя, если полы не пропускают воздух - актуальны например щели по периметру пола. А создавать тягу воздуха с улицы через подпол вряд ли правильно, в такой схеме качество воздуха в доме будет плохое. |
retroman |
Sep 18 2017, 13:18
Создана
#5
|
Старожил Группа: Посетители Сообщений: 928 Зарегистрирован: 2-November 14 Пользователь №: 2,322,875 Пол: мужской Репутация: 190 кг |
QUOTE(Руся @ Sep 17 2017, 21:49) Да, понятно, что я в прямом смысле перекрыл кислород. Гуглил, конечно. Это видео смотрел Есть всякие штуки интересные, но теряюсь в выборе. Потому и хочу услышать совет профи в этом вопросе. Но, что-то пока тишина Есть рекуператоры, есть клапана... вот и выбираю. Наверное, поставлю сразу несколько устройств. Форточку не придётся открывать. Придётся открывать заглушки в доп. вентиляции подвала. Добрый день, а почему Вы приточные клапана не хотите поставить? У того же "Aereco" есть несколько серий, наверняка можно подобрать для себя вариант, приемлемый по бюджету и установке. Тем более, что на форуме кто-то из коллег их продает. А по сверлению отверстий в подвал для доп. вентиляции, позволю себе маленькое наблюдение из собственного опыта: хотел я в подпол бензогенератор поставить, на случай перебоев с электричеством. Так вот, отказался он у меня там работать-не хватает кислорода, хотя дело летом было-продухи все открыты. Может, конечно, для печи это не принципиально... -------------------- |
Anatolyi Novik |
Jan 20 2018, 17:14
Создана
#6
|
Пользователь Группа: Посетители Сообщений: 97 Зарегистрирован: 15-November 16 Из: Тюмень-Тобольск Пользователь №: 2,355,947 Металлоискатель: Minelab X-Terra 505 Пол: мужской Репутация: 19 кг |
Здравствуйте. Профессионально занимаюсь кровельными работами и реанимацией домов с неправильной теплоизоляцией и вентиляцией. Ваша проблема - не редкость.
1. Организовать вентиляцию подвала, с выводом на крышу (! Не в чердак), либо через продухи в фундаменте (летом обязательно открывать). 2. Как сказано выше, для приточной вентиляции установить приточные клапана, сначала один, понаблюдать, если понадобится - второй. Клапан разместить в стену рядом с верхней частью окна, как можно дальше от печки. Клапан регулируется, не бойтель теплопотерь. 3. Обеспечить вентиляцию помещений дома, в которых используется вода (кухня, санузел). Обязательно с выводом на кровлю, не через стену. Эти меры нужно принять безотлагательно, т.к. влажный воздух внутри дома крайне негативно скажется на состоянии деревянных его элементов. Скорее всего повреждение древесины в конструкциях уже началось. С уважением, Анатолий. -------------------- Смотрите другие мои темы.
|
fishermen |
Jan 20 2018, 21:57
Создана
#7
|
Старожил Группа: Забанены Сообщений: 749 Зарегистрирован: 24-October 10 Пользователь №: 22,474 Пол: мужской Репутация: 138 кг |
QUOTE(Anatolyi Novik @ Jan 20 2018, 17:14) Здравствуйте. Профессионально занимаюсь кровельными работами и реанимацией домов с неправильной теплоизоляцией и вентиляцией. Ваша проблема - не редкость. 1. Организовать вентиляцию подвала, Следовательно в подвал нужна приточка. Как ее реализовывать? |
гранёный |
Jan 21 2018, 09:13
Создана
#8
|
Бывалый Группа: Посетители Сообщений: 164 Зарегистрирован: 20-September 17 Пользователь №: 2,367,809 Металлоискатель: deus Пол: мужской Репутация: 18 кг |
На сколько помню из детства, тепло от русской печки, понятие относительное в современном понимании. Если не сидеть на самой печке конечно. Поэтому всегда в избе стояла буржуйка. Позже стали комбинировать русскую печь с плитой, тут уже повеселее стало. Я к чему, если уж утеплять избу современными материалами может и систему отопления переделать, хлеб то печь или мыться в печке вряд ли кто будет. А с вентиляцией крысята помогут не переживайте. Извините если не по теме.
|
fishermen |
Jan 21 2018, 10:57
Создана
#9
|
Старожил Группа: Забанены Сообщений: 749 Зарегистрирован: 24-October 10 Пользователь №: 22,474 Пол: мужской Репутация: 138 кг |
QUOTE(гранёный @ Jan 21 2018, 09:13) На сколько помню из детства, тепло от русской печки, понятие относительное в современном понимании. Тепло есть однозначно, буржуйка на межсезонье. Большая дольше греется, но и тепло отдает дольше. Но в нынешних реалиях наверное эффективнее котел и трубы с радиаторами. |
гранёный |
Jan 21 2018, 11:33
Создана
#10
|
Бывалый Группа: Посетители Сообщений: 164 Зарегистрирован: 20-September 17 Пользователь №: 2,367,809 Металлоискатель: deus Пол: мужской Репутация: 18 кг |
QUOTE(fishermen @ Jan 21 2018, 10:57) Тепло есть однозначно, буржуйка на межсезонье. Большая дольше греется, но и тепло отдает дольше. Но в нынешних реалиях наверное эффективнее котел и трубы с радиаторами. Котел, если есть газ, что в глубинке далеко не везде, а на дровах не вариант по их расходу. Буржуйка на все времена, особенно зимой даже при наличии русской печки. Если конечно обычный, старый дом, а не современное бунгало. От печки конечно тепло есть. Но в трусах и майке, вечером не полежишь на диване, фланелевая рубаха, носки шерстяные, спортивки. Дед еще и кальсонами не брезговал, а валенки заместо тапок носили. В общем вначале середине восьмидесятых в деревне так было, щас не знаю. |
Nemezz |
Jan 21 2018, 17:49
Создана
#11
|
Постоянный Группа: Посетители Сообщений: 340 Зарегистрирован: 8-March 14 Из: хаты с краю Пользователь №: 65,966 Металлоискатель: MFT 7272 Пол: мужской Репутация: 41 кг |
Здравия!
Если переделок не планируете пока - то печку оставьте лучше. Можно переделать частично, и вмонтировать в нее бак для воды. Для твердотопливных котлов это прекрасный вариант как теплоаккумулятор. Обычная печь будет до утра тепло держать и отдавать, если конечно нет дыр в стенах и потолке. Очень многие приверженцы русской печи в доме, делают именно так. Газа нет, не знаю сколько бы выходило. Дом 220 м2 топлю дровами, котел с гравитационной системой отопления. Бывает и тачки дров хватает протопить хорошенько, а в морозы - две-три. Печки нет, планирую ставить теплоаккумулятор, иначе утром в мороз уже надо топить. По теме - рекуператор нужно ставить, тогда все будет гуд. Либо приточный клапан типа Marley, не ниже, и поставить приточные клапана в рамы окон. Но рекуператор лучше, если есть куда прятать его и воздуховоды. Сообщение отредактировано Nemezz: Jan 21 2018, 18:13 -------------------- А вокруг - благодать
Ни черта не видать... |
Упрощенная Версия · Рекламодателям | Сейчас: 4th May 2024 - 15:03 | |